Вопрос: Здравствуйте! Делаю проект по вентиляии спортивного помещения. Помогите пожалуйста,я впервые с таким столкнулась... Каток(1700кв.м.), по периметру катка(!!!) легкоатлетический манеж(2400кв.м), по периметру манежа места для зрителей( чисто номинально, 170человек). Это все единое пространство, абсолютно ничем не разделенное ни по высоте, ни по горизонтале..по СНиПу на катке и в манеже разная температура, как мне этого добиться, периметр катка 1800м.высота потолка 12 м, опускать воздуховоды не разрешают(дизайн, типа...) помогите, пожалуйста....!
Автор: Юлия Легач
Дата последнего ответа: 2008-11-27 17:45:49
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Во-первых, должно быть две системы. Одна для льда, а другая для трибун. Подавать на лед надо сухой и довольно теплый воздух (это позволит избежать тумана). Подача осуществляется струями с верхней зоны (имеенно с потолка) так, чтобы воздух проходил через зону дыхания спортсменов, а затем всплывал. На лед ни в коем случае не должен попадать, т.к. после попадания воздуха на лед на нем образуются желтые пятна. Сухой воздух должен удалять испарения со льда (конькми режут лед, повышается температура и происходит испарение, кажется так). На трибуны подавать так, чтобы равномерно прогреть места (мы подавали в размере санитарной нормы). Проектировал один каток, построили, эксплуатация микроклиматом довольно.
GregoryV

2008-11-13 22:58:48
Уважаемая Юлия!



Согласен, что скорее всего нужно две системы, т.к. должны сильно отличаются параметры приточного воздуха - в частности температура.

Самая сложная задача - определится с требуемыми расходами воздуха и температурами приточного воздуха.

Вторая задача - правильно раздать приточный воздух.

Т.к. нужно четко контролировать температуру приточного воздуха на входе в рабочую зону ( не должно быть подтаивания льда и нужна контролируемая температура в манеже) нужно использовать ВРУ с регулируемым углом подачи - сопла с приводами, регулируемые диффузоры с приводами.



Можно попробывать такой алгоритм.

Первая итерация - считаем, что есть отдельно взятый каток и отдельно взятый манеж со зрителями. Определяем необходимые расходы и температуры.

Зная расходы и температуры приточного воздуха и расчетные температуры воздуха на катке и на дорожках решаем задачу воздухораспределения для каждой из зон. При этом считаем, что между ними нет воздухообмена.

С помощью численного моделирования уточняем решение. Кроме численного решения нет альтернативы проверки правильности инженерного решения.



Мне кажется, что есть особенность - перетекание холодного воздуха с катка на беговые дорожки. Нужно, что-то типа тепловой завесы в зоне раздела каток-дорожки. Можно попробывать напольные решетки, дующие вверх.



Правильно ли я понимаю, что отопление уже решено, и температурный режим на катке, манеже и трибунах будет решаться подачей только холодного воздуха. Что будете менять- расход или температуру?



Пока мало данных, чтобы оказать Вам помощь.
BALEX

2008-11-18 12:15:39
Уважаемая Юлия!

Пришла еще одна идея по воздухораздаче для катка - это низкоскоростные диффузоры на потолке и вытяжка по периметру катка. Для манежа тоже можно попробывать низкоскоростные диффузоры, только расположенные под сиденьями зрителей. А вытяжка - с верней зоны.

Нужно считать и нужно делать численное моделирование.
BALEX

2008-11-18 12:31:15
Последняя иде нравится, только вот с раздачей над катком "низкоскоростными" не совсем согласен - тем боле задачи "отопления" зон нет - тоесть скорее всего "снизу" будет подача чего то более холодного - тоесть ваш "более" теплый воздух - банально не опустится и вы получите воздухообмен "верхней зоны". Вытяжка обеих зон с линии разделения сидячих и катка. Вобщем заменить раздачу на ротационники или сопла - но подобрать не шибко большую скорость в рабочей зоне.
Сергей

2008-11-26 17:09:15
Низкоскоростным диффузором над катком подается свежий воздух, с температурой на 2..6 градусов ниже температуры воздуха на катке. Он будет падать вниз под собственной тяжестью. Главное что-бы он был сухой, чтобы поглощал влагу. Низкоскоростные диффузоры не применяются для обогрева. Большая проблема чтобы воздух на подтапливал лед.
BALEX

2008-11-27 17:45:49